ссылка на сообщение  Отправлено: 15.04.09 20:16. Заголовок: Вопрос по терморегулятору.


Здравствуйте,Сергей Михайлович! Собрал по Вашей схеме терморегулятор. Думал случится чудо и все заработает с первого раза - чудо не случилось!
Вопрос такой: при включении в сеть начинает сильно греться резистор R1, лампы не горят. Немогу понять в чем моя ошибка?
Второй вопрос: на схеме диод VD9 подключен к транзистору VT3 "коллектор база",а на печатной плате в обратном направлении или я чегото не понимаю.
Заменил: диод VD9 Д7Г на Д7Ж. Стабилитроны VD6, VD7, VD8-на Д814А
P.S. Я не являюсь большим специалистом в области радиотехники но собрать схему мне весьма неообходимо буду признателен если вы мне подскажете мою ошибку. Заранее Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 116 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]







Сообщение: 1
Зарегистрирован: 08.09.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.09.11 10:11. Заголовок: Здравствуйте Сергей ..


Здравствуйте Сергей Михайлович. Собрал терморегулятор по вашей схеме, настроил....работает!!! В радиотехнике я не силен, старший брат раньше был очень увлечен этим делом, вот я и нахватался от него вершков. Этих знаний мне хватило чтобы собрать схему. Вопрс ??? как бы к этой схемке маленький куллер от компьютера приладить, дабы воздух гонял в инкубаторе, неиспользуя дополнительного блока питания?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 113
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.09.11 15:40. Заголовок: Roman пишет: Вопрс..


Roman пишет:

 цитата:
Вопрс ??? как бы к этой схемке маленький куллер от компьютера приладить, дабы воздух гонял в инкубаторе, неиспользуя дополнительного блока питания?


Вопрос правильный. Только вместо компьютерного кулера советую приобрести кулер для бытовых нужд. У них такие же размеры и небольшая цена. Они рассчитаны на подключение к сетевому напряжению 220 В и не требуют дополнительного блока питания. Мощность 10-40 Вт (зависит от объёма инкубационной камеры). Такой кулер будет всё время гонять воздух "на полную мощность", т.е. независимо от режима терморегулятора. Считаю такой вариант наиболее подходящим. Я пробовал подключать кулер к электронному блоку терморегулятора, чтобы синхронизировать его работу с режимом нагрева. Но потом отказался от этого - низкая эффективность перемешивания воздуха. И еще совет. Не направляйте прямой поток воздуха от кулера на лотки - лучше вдоль стенок инкубатора.

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 21
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.04.09 13:44. Заголовок: Вы пробовали настраи..


Вы пробовали настраивать схему или просто спаяли детали без настройки? Резистор R3 пробовали подбирать?

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 15.04.09
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.04.09 17:17. Заголовок: Да пробовал. Подключ..


Да пробовал. Подключал переменный резистор R3 сопротивлением 20 кОм - эффект нулевой. Как у вас написано на начальном этапе настройки. Правда стабилитрон VD8 не отключал.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 22
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.04.09 19:34. Заголовок: Стабилитрон надо отк..


Стабилитрон надо отключить и попробовать подобрать резистор R3. Дело в том, что все транзисторы имеют широкий разброс параметров - с помощью резисторов R3 и R2 регулируется работа генератора, управляющего открыванием тиристора. Тиристор тоже необходимо проверить.

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 15.04.09
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.04.09 08:20. Заголовок: Буду пробовать с отк..


Буду пробовать с отключенным стабилитроном. Тиристор вчера проверял - он точно рабочий. И вопрос, а в каких пределах (минимум - максимум) подбирать резистор R2, если резистор R3 до 20 кОм?? Или начать подбор R2 и R3 с минимума и так пока не заработает??

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 23
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.04.09 14:29. Заголовок: Резисторы R2 и R3 об..


Резисторы R2 и R3 образуют делитель напряжения, который регулирует порог открывания однопереходного транзистора. Можно вместо постоянных резисторов R2 и R3 включит (временно) переменные на 20 кОм и добиться устойчивой работы генератора. Не устанавливайте R2=0 Ом, т.к. этот резистор ограничивает ток через стабилитрон. Лучше настраивать работу генератора с помощью осциллографа - на экране всё видно.

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 15.04.09
Откуда: Россия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.04.09 14:49. Заголовок: Спасибо за помощ! Бу..


Спасибо за помощ! Буду пробовать.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 29.06.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.06.09 17:12. Заголовок: Добрый день, Сергей ..


Добрый день, Сергей Михайлович! Собрал по Вашей схеме терморегулятор. Возникло несколько вопросов: какой же как у SeSZ. Выше он писал: на схеме диод VD9 подключен к транзистору VT3 "коллектор база",а на печатной плате в обратном направлении? Я собирал как на принципиальной схеме.
Подобрал R3 температура держится в пределах 38 градусов, но если температура в помещение колеблется более чем на 10 градусов, в инкубаторе соответственно температурный режим бывает от 37 до 45 в зависимости от комнатной температуры. Вопрос: как правильно отстроить? Что должно быть на осциллографе? Заранее спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 24
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.07.09 08:51. Заголовок: kildinus пишет: на ..


kildinus пишет:

 цитата:
на схеме диод VD9 подключен к транзистору VT3 "коллектор база",а на печатной плате в обратном направлении? Я собирал как на принципиальной схеме.


Вы поступили правильно. Я исправил ошибку на печатной плате.
kildinus пишет:

 цитата:
Подобрал R3 температура держится в пределах 38 градусов, но если температура в помещение колеблется более чем на 10 градусов, в инкубаторе соответственно температурный режим бывает от 37 до 45 в зависимости от комнатной температуры.


Это происходит потому, что под действием температуры окружающей среды меняется режим работы однопереходного транзистора (а точнее его аналога на транзисторах VT1, VT2). Нужно стабилизировать напряжение на резисторе R3, которое регулирует порог открывания однопереходного транзистора. Включите стабилитрон VD6. Перед этим необходимо замерить напряжение на резисторе R3 - оно должно быть примерно равно половине напряжения между верхней (по схеме) точкой резистора R2 и нижней точкой резистора R3.
Сергей Михайлович.

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 29.06.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.07.09 08:56. Заголовок: Понял, Сергей Михайл..


Понял, Сергей Михайлович. Буду пробовать о результатах напишу. Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 29.06.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.07.09 09:17. Заголовок: Никак не могу добитс..


Никак не могу добится чтобы напряжение на R3 стало равным половине напряжения на VD6 (верхняя точка) и VD7 (нижняя точка). Напряжение равно 2.3V. Как я понимаю чтобы оно было равно половине или около того R2 должен быть равен R3? Как можно отстроить работу с помощью осциллографа, в каких точках наблюдать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 25
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.07.09 21:27. Заголовок: Подключите осциллогр..


Подключите осциллограф к диоду VD5, видны высокочастотные импульсы от генератора на однопереходном транзисторе. Меняя сопротивление R3 (а также R2), добейтесь устойчивой работы генератора (это хорошо видно, когда генерация начинает срываться). Транзистор VТ3 временно отключите. Замерьте напряжение на резисторе R3. Его надо стабилизировать. Режим стабилизация можно проверить так: поднесите горячий паяльник (мощностью 100 Вт) к транзисторам VТ1, VТ2. Если напряжение на резисторе R3 не меняется, то всё в порядке. И еще. У тиристоров большой разброс рабочих параметров. Для КУ201 иногда требуется включить гасящий резистор (на схеме не показан) между диодом VD5 и управляющим электродом тринистора. Его значение подбирается опытным путём по устойчивой работе тиристора.


cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 29.06.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.09 11:04. Заголовок: Принцип отстройки по..


Принцип отстройки понятен. Как я понимаю после отстройки генератора, измеряем напряжение на R3 и стабилизируем его стабилитроном подходящего номинала. Буду пробовать. Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 27
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.09 08:18. Заголовок: Пробуйте. Я свой тер..


Пробуйте. Я свой терморегулятор сделал лет 15 назад. За это время он меня ни разу не подводил - менял лишь 3 раза тиристоры, а остальная "начинка" оставалась прежней. Сейчас он в работе - вылуп будет в 20-х числах июля. Несколько таких терморегуляторов сделал (правда, уже давно) своим знакомым. Жалоб не было. Настраивать сложно только в первый раз. Когда будете собирать 2-й, 3-й экземпляры - проблем не будет.

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 03.04.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.04.10 20:22. Заголовок: Здравствуйте можете ..


Здравствуйте можете написать подробные деисвия при настройке термо-регулятора дело в том что у меня нет осцелографа и я хочу знать что происходит во время настройки и как определить что он заработал

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 47
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.04.10 16:39. Заголовок: Vadik пишет: написа..


Vadik пишет:

 цитата:
написать подробные деисвия при настройке термо-регулятора дело в том что у меня нет осцелографа и я хочу знать что происходит во время настройки и как определить что он заработал


Цитирую строки из статьи на сайте:
"Резистор R3 определяет напряжение открывания аналога однопереходного транзистора. На начальном этапе настройки вместо него включают переменный резистор сопротивлением 20 кОм, стабилитрон VD8 также временно отключают. Добиваются устойчивой работы терморегулятора в рабочем режиме."
На эмиттере транзистора VT2 появится переменное высокочастотное напряжение 12-16 В, которое будет подаваться на управляющий электрод тиристора. Вращая рукоятку резистора R6 (регулятор температуры) добейтесь свечения ламп накаливания при комнатной температуре. Поднесите горячий паяльник к термодатчику - лампы будут тухнуть. Если убирать горячий паяльник, они будут вновь загораться. Поместите лампы накаливания и термодатчик в инкубационную камеру. С помощью резистора R6 и термометра пронаблюдайте поведение терморегулятора в рабочем диапазоне температур (37-39 °C). Изменяйте R3 (R2) так, чтобы лампы накаливания горели почти полным накалом до 37°C, а затем начинали плавно затухать. У тиристоров большой разброс открывающего напряжения - их тоже (возможно) придёться подобрать так, чтобы они достаточно быстро закрывались при выходе на рабочую температуру. Соблюдайте технику безопасности при настройке - все элементы терморегулятора находятся под высоким потенциалом - не касайтесь их руками, чтобы избежать поражения током!.
Да, для некоторых типов (одной и той же серии) тиристров приходилось между эмиттером транзистора VT2 и управляющим электродом тиристора включать токоограничительный резистор 100-200 Ом (мощностью 0,25 Вт) - иначе тиристор сильно нагревался.

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.10 00:17. Заголовок: Здравствуйте! Собра..


Здравствуйте!
Собрал схему терморегулятора. При подключении сети загорается лампа. Вопрос в следующем, не могу добиться регулирования температуры! На все мои действия с резисторами 3 и 6 ни какой реакции! Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.10 00:26. Заголовок: И еще вопрос: на при..


И еще вопрос: на принципиальной схеме терморегулятора показано что от резистора R4 контакт подключен к транзистору VT3 "база", а на печатной плате контакт от R4 подключен к "коллектору" VT3 ! Как правильно? Или я не правильно понял?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
администратор




Сообщение: 48
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.10 15:48. Заголовок: 1 пишет: При подклю..


1 пишет:

 цитата:
При подключении сети загорается лампа. Вопрос в следующем, не могу добиться регулирования температуры! На все мои действия с резисторами 3 и 6 ни какой реакции!


Проверьте тиристор. Возможны два варианта - либо он пробит, либо на управляющий электрод подаётся большой ток (напряжение). В первом случае попробуйте заменить тиристор, во втором случае - поставьте в цепь управляющего электрода переменный резистор номиналом 1 кОм. Меняя его значение, найдите оптимальный ток управления тринистора.
В любом случае отключите диод VD5 от управляющего электрода и посмотрите на реакцию ламп. Если они будут гореть - проходит первый вариант, если потухнут, то тогда проверяйте второй вариант.
1 пишет:

 цитата:
на принципиальной схеме терморегулятора показано что от резистора R4 контакт подключен к транзистору VT3 "база", а на печатной плате контакт от R4 подключен к "коллектору" VT3 ! Как правильно? Или я не правильно понял?


Не правильно поняли. И на принципиальной схеме, и на печатной плате ошибок нет - резистор R4 подключен к "коллектору" VT3. см рисунок печатная плата

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 116 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет