Уважаемые участники форума! Вы приглашаетесь к обсуждению публикаций, которые размещены на сайте http://gyr-sm.ru в разделе "Авторские публикации". Вам необходимо пройти регистрацию и сформулировать свою проблему. Администратор форума: cmДистанционное оказание помощи в подготовке своего личного сайта, сайта-визитки, сайта организации. Размещение сайта в интернете на бесплатном хостинге, регистрация доменных имён и др. Обслуживание и ведение сайта по желанию клиента. По вопросу оказания помощи можно обращаться к администратору форума по адресу gyrov_cm@mail.ru
Отправлено: 06.04.09 19:47. Заголовок: Очень много кушает
Здравствуйте Сергей Михайлович. Меня очень заинтересовала Ваша статья о преобразователе однофазного тока в трёхфазный, из электродвигателя. Есть острая необходимость в мощной циркулярке. Но сеть - только однофазная. Я достал движок на 4 кВт, в качестве преобразователя, и на 3 кВт, в качестве рабочего. Включил преобразователь звездой, а рабочий треугольником. Всё работает. Но общее потребление энергии - больше 4 кВт! Проводка греется, зараза. Да и рабочий движок стал тянуть похуже, чем от трёхфазной сети. В чём моя ошибка, Сергей Михайлович? Как Вам удалось добиться такого низкого потребления, и высокого КПД?
А если рабочий двигатель 500-750 Ватт, то преобразователь делать из двигателя 1,5кВт можно или не желательно и надо искать двигатель близкий к 4кВт?
У преобразователя должен быть запас по мощности - примерно в 2 раза больше, чем у привода. Это нижняя граница. Больше можно. В Вашем случае преобразователь мощностью 1,5 кВт подойдёт. Можно использовать преобразователь мощностью ≥ 1,5 кВт, но КПД его будет меньше.
Отправлено: 07.04.09 16:06. Заголовок: Спасибо за внимание ..
Спасибо за внимание к моей проблеме, Сергей Михайлович! Движок совершенно обычный. При "звезде" ему нужно 380. Скорость - 1400. Судя по прибору - все обмотки исправны.
Отправлено: 08.04.09 23:06. Заголовок: На холостую - 3А. Ко..
На холостую - 3А. Конденсатор вообще не подключал - раскручивал верёвкой. Движок работает тихо, но довольно тёплый. Сергей Михайлович, а в вашей практике, сколько потребляла связка "двигатель на 3 кВт + преобразователь"? 3200 Вт?
Сообщение: 17
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация:
0
Фото:
Отправлено: 09.04.09 16:45. Заголовок: Для пуска подключите..
Для пуска подключите конденсатор 60 мкФ (примерно) и не отключайте его. В цепи много индуктивности (сразу 2 электромотора), поэтому у Вас значительный реактивный ток. У меня преобразователь 4 кВт вращает двигатель 2 кВт. Преобразователь на холостом ходу потребляет около 1 А. Пусковой конденсатор - 60 мкФ.
Сообщение: 29
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация:
0
Фото:
Отправлено: 21.03.10 08:43. Заголовок: Олег пишет: Меня то..
Олег пишет:
цитата:
Меня тоже посещали подобные мысли... Из 1фазы сделать 3. Значит всетаки это возможно!
Конечно возможно, только необходимо обращать внимание на следующее: 1. Возможности однофазной сети ограничены мощностью до 6-7 кВт (в идеале, в реальности могут быть меньше). При максимальных нагрузках должен быть мощный трансформатор на линии и хорошая сетевая проводка (S=6 мм2 медью) в своём доме. Можно использовать отдельный силовой кабель, подающий "напругу" на преобразователь. 2. Преобразователь должен иметь запас по мощности (лучше 2-х кратный). Т.е. под нагрузкой через него должен проходить суммарный ток не превышающий рабочий ток его обмоток (указаны на шильдике). Иначе преобразователь будет останавливаться во время запуска трёхфазного привода, греться. 3. Из-за потерь при преобразовании однофазного тока в трёхфазный на выходе преобразователя напряжение будет несколько меньше 380/220 В. Как правило, это не влияет на работу привода, но если надо "добавить" используйте автотрансформатор (Рис.7 Схема преобразователя с автотрансформатором-http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html) 4. Преобразователи на 380 В из обычных электромоторов получаются неэкономичными - потребляют много энергии "на себя". Для этих целей хорошо подойдут электродвигатели 660/380 В, но они не часто встречаются. Собственный, почти 20-летний, опыт эксплуатации преобразователя в личном подсобном хозяйстве показывает, что три фазы на 220 В хватает "через глаза".
Отправлено: 21.03.10 22:21. Заголовок: А с чем связано подо..
А с чем связано подобное ограничение? 6-7кВт. Мощный трансформатор на линии,-имеется в виду КТП ( у нас написано КТП-250)? А если ввод со столба(S=16 мм2 алюминием) и вводные автоматы (OSP) на 63А на какую максимально мощность можно расчитывать по 3-м фазам после преобразования?
Сообщение: 32
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация:
0
Фото:
Отправлено: 22.03.10 17:29. Заголовок: Олег пишет: А с чем..
Олег пишет:
цитата:
А с чем связано подобное ограничение? 6-7кВт.
В идеале нагрузка на трёхфазную линию должна быть симметричной, в противном случае возникают перекосы фаз со всеми вытекающими последствиями. Есть и другие причины. Олег пишет:
цитата:
Мощный трансформатор на линии,-имеется в виду ...
Трансформатор от которого запитывается линия электропередач, подходящая к Вашему дому. Олег пишет:
цитата:
А если ввод со столба(S=16 мм2 алюминием)
Ввод нормальный. Важно, чтобы к преобразователю тоже подводились провода надлежащего сечения иначе на них будет недопустимо большое падение напряжения и существенные тепловые потери. Олег пишет:
цитата:
вводные автоматы (OSP) на 63А на какую максимально мощность можно расчитывать по 3-м фазам после преобразования?
Не более 6 кВт в любом случае. Даже при такой мощности могут быть серьёзные проблемы и не только с соседями