Уважаемые участники форума! Вы приглашаетесь к обсуждению публикаций, которые размещены на сайте http://gyr-sm.ru в разделе "Авторские публикации". Вам необходимо пройти регистрацию и сформулировать свою проблему. Администратор форума: cmДистанционное оказание помощи в подготовке своего личного сайта, сайта-визитки, сайта организации. Размещение сайта в интернете на бесплатном хостинге, регистрация доменных имён и др. Обслуживание и ведение сайта по желанию клиента. По вопросу оказания помощи можно обращаться к администратору форума по адресу gyrov_cm@mail.ru
Отправлено: 20.03.10 23:20. Заголовок: Общие вопросы
Сергей Михайлович, подскажите, если ток нагревает что либо, частота этого тока имеет какое-то значение? А при передаче по проводам на растояние? Или это можно рассматривать как нагрев?
Сообщение: 336
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация:
0
Фото:
Отправлено: 21.07.20 22:09. Заголовок: Олег пишет: если то..
Олег пишет:
цитата:
если ток нагревает что либо, частота этого тока имеет какое-то значение?
Да, имеет. Смотря что нагревать. Особенно важно значение частоты учитывать в медицине, когда воздействуют высокочастотными токами на проблемные участки человеческого тела.
Олег пишет:
цитата:
А при передаче по проводам на растояние?
При повышении частоты увеличивается индуктивное сопротивление проводов - на нагрев это не влияет, но параметры линии изменяются - увеличиваются потери на излучение и т.д.
Сообщение: 31
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация:
0
Фото:
Отправлено: 21.03.10 09:15. Заголовок: Олег пишет: если т..
Олег пишет:
цитата:
если ток нагревает что либо, частота этого тока имеет какое-то значение? А при передаче по проводам на растояние? Или это можно рассматривать как нагрев?
С повышением частоты тока возрастают его тепловые потери при передаче на расстоянии. Для уменьшения этих потерь применяют специальные высокочастотные кабели. У постоянного тока потерь на тепло меньше.
Отправлено: 22.03.10 23:21. Заголовок: Напряжения по фазам ..
Напряжения по фазам в сети следующие: 245, 235 и 205в. Можно ли считать "картину" нормальной? Ну или допустимой (для работы АД)? Могут ли быть какие-то проблемы?
Сообщение: 38
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация:
0
Фото:
Отправлено: 23.03.10 16:00. Заголовок: Напряжения по фазам..
цитата:
Напряжения по фазам в сети следующие: 245, 235 и 205в. Можно ли считать "картину" нормальной?
Нет. Идёт явный перекос фаз.
цитата:
допустимой (для работы АД)? Могут ли быть какие-то проблемы?
В большинстве случаев проблем с работой АД не будет (если они работают с запасом по мощности). Если АД сильно нагружен (т.е. нет запаса по мощности), то тогда - сгорит.
Отправлено: 23.03.10 23:47. Заголовок: Я так понимаю, что и..
Я так понимаю, что исправить перекос фаз не в моих силах.. Сколько раз говорил с электриками,-только руками разводят. Говорят ничего страшного. А как я узнаю, сильно он(АД) нагружен или нет? По нагреву?Кстати, что можете посоветовать для защиты двигателя? ФИРМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ, стоимостью в 120евро мне известны. Двигатель используется в качестве привода компрессора высокого давления(250Ат) и просто взять и отключить(не сбросив давление с компрессора) его нельзя. Возможна поломка. Вот такая проблема.. И спасибо, что находите время.
Сообщение: 40
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация:
0
Фото:
Отправлено: 24.03.10 18:10. Заголовок: Олег пишет: А как ..
Олег пишет:
цитата:
А как я узнаю, сильно он(АД) нагружен или нет? По нагреву?
Сравните мощность компрессора и мощность электродвигателя. Если они приблизительно (у двигателя будет несколько больше) равны, то электродвигатель работает в нагруженном режиме. Если мощность двигателя существенно больше (в 2 раза и более) мощности компрессора, то у двигателя облегченный режим - волноваться не стоит. Обычно у промышленных компрессоров бывает первый вариант, а у самодельных - второй. Если не известна мощность компрессора, то тогда замерьте токи через электородвигатель, посчитайте потребляемую мощность и сравните с мощностью электродвигателя, указанную на шильдике. Если они приблизительно равны - движок загружен на "всю катушку", если нет - работает с недогрузом - волноваться нечего.
Отправлено: 24.03.10 23:54. Заголовок: Поблема в том, что м..
Поблема в том, что мощность компрессора мне не известна (головка высокого давления с танка Т-80), а на двигателе нет шильдика.. Но когда давление за 200-ти, чувствуеться, что работать ему тяжело. Так чтоб сильно грелся,- нет. Рука терпит. Значит t-ра не выше 60С. Или это много? Но защиту поставить бы не помешало. Не на отключение. Пусть просто сигнал подаст, мол НЕПОРЯДОК. Фаза ведь тоже пропасть может..
Сообщение: 45
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация:
0
Фото:
Отправлено: 26.03.10 18:29. Заголовок: А саму защиту не пос..
цитата:
А саму защиту не посоветуете?
Нет. Для меня такие проблемы не актуальны - я ведь три фазы брал из одной. Насколько я знаю, подобные устройства применялись еще с советских времён, но их эффективность была низкой из-за большого времени задержки-первым сгорал мотор, а потом срабатывала защита.