ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.11 18:00. Заголовок: Преобразователь или новый генератор?


Добрый день,

Был у меня насос глубинный 2,2Квт одна фаза. Все было ок пока не сгорел. Износ такой, что ремонтировать нет смысла. Есть почти новый сгоревший 3ф насос, отремонтировал, все ок, работает. Но вся проблема в том, что когда нет сети (авария) я запускал однофазный генератор и все было ок. Теперь нужно придумывать, как запустить этот 3фазный насос от однофазного генератора.

Покупать новый генератор, а куда старый девать на 8Квт?. Хороший дизель. Покупать новый 1ф насос, тоже дорого, он стоит около 1 тыс. $

Итак, насос Pedrollo, двигатель 3Квт, 2780 об., 380 Вольт, звезда, ток 7,4А. (3 провода). Висит на глубине 130м, переподключить в треугольник нет возможности, нет места для проводов (итак, висит 130м кабеля 3х10мм).

Есть ли возможность его запустить от генератора и не спалить? Вить вопрос в том, что ему нужно поднять столб воды, т.е. он сразу стоит под нагрузкой?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]


администратор




Сообщение: 107
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.06.11 21:08. Заголовок: nikavgz пишет: Есть..


nikavgz пишет:

 цитата:
Есть ли возможность его запустить от генератора и не спалить?


Теоретически "да", а вот практически почти "нет" (во всяком случае очень хлопотно). И так по порядку. Нужен преобразователь "1 фаза 220 В - 3 фазы 380 В". В качестве преобразователя можно использовать асинхронный двигатель соответствуюшей мощности - в Вашем случае около 6 кВт. Проблема в том, что такой электродвигатель должен хорошо запускаться в однофазной сети от одной обмотки + конденсатор. Такие "под рукой" не всегда бывают - слишком тяжелые условия запуска. Поэтому я поступал так - запускал как обычно на двух обмотках, а затем (когда раскрутится) переподключал на одну обмотку (см рис.2 http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html). В этом проблема. Точно 380 В на всех фазах не получите. Будет примерно 360 - 370 В - зависит от конструкции электродвигателя. Но на практике этого хватает.

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 25.06.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.06.11 11:41. Заголовок: Спасибо за ответ. Дл..


Спасибо за ответ. Для меня это важно решить до зимы. У меня дом весь на электрике - отопление, вода, плита и т.д., и схема уже сделана так, что L1 на отопление, L2 плита и бойлер, L3 на насос и отопление сауны. Т.е. если покупать 3ф. генератор, то он должен выдавать ток минимум 32А минимум на 1 фазе, иначе он меня зимой не спасет в случаи аварии на линии. А такой генератор стоит как недорогая новая иномарка в салоне. 3 фазный насос работает мягче 1ф насоса, в этом его несравнимый плюс. Раньше, когда был 1ф насос и работал генератор, я был вынужден снимать с него нагрузку и пускать насос чтоб накачать гидроаккумуляторы (150л 2шт), накачал за пару минут и обратно включал нагрузку на дом. Потому я привык, что нужно что-то включить и побыть рядом, и вариант запуска преобразователя меня не пугает, но: 6Квт - это уже серьезный двигатель. Может уже проще 2 двигателя - однофазный (или ас. с конд.) + 3ф двигатель в качестве ас. генератора?. Т.е. генератором, что уже есть, питаем однофазный двигатель, который в свою очередь крутит 3ф. ас. генератор? Но мне кажется при таком передаточном числе и КПД ас. генератора я получу мизер на выходе.

Мне вообще советуют, что проще купить 2й генератор на 3фазы 380В китайский на 5-6 КВА. На выходе будет около 3КВт. Его цена 4-7 тысяч грн. Что думаете?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 108
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.06.11 20:21. Заголовок: nikavgz пишет: Но м..


nikavgz пишет:

 цитата:
Но мне кажется при таком передаточном числе и КПД ас. генератора я получу мизер на выходе.


Согласен.
nikavgz пишет:

 цитата:
Мне вообще советуют, что проще купить 2й генератор на 3фазы 380В китайский на 5-6 КВА. На выходе будет около 3КВт. Его цена 4-7 тысяч грн. Что думаете?


Правильное решение. Берите 6 кВА как минимум. Это с учётом пускового тока для асинхронного электродвигателя мощностью 3 кВт - будет "в самый раз".

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 25.06.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.06.11 18:58. Заголовок: Спасибо. Сегодня зак..


Спасибо.
Сегодня закончил монтировать автоматику. У меня раньше все вить было на 1ф насос, в завязке с АВР. Пришлось делать отдельный щиток и ставить защиту. Столкнулся с такой ещё проблемой. Фактически все защиты для 3ф двигателя (этого не скажу про однофазный АКН) не работают от генератора. Я ездил в институт где их разрабатывают. Да, говорят методика анализа такая, что при выбеге генератора скачет частота, скачет напряжение и защита бывает, выходит из строя. Нашел у них простое реле контроля фаз, прибор (http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products/rele_kontrolya_faz_i_pr/tehnicheskoe_opisanie_el-23_el-23n.htm), который отдельно имеет отдельное питание для схемы, и отдельно заходят 3фазы для контроля (напряжение, ассиметрия, последовательность, пропадание). Подал на схему стабильное питание. А на контроль подал 1 фазу (соединил 3ф) и включил генератор. Пока генератор прогревался естественно обороты гуляли - и все равно реле шалило, и время от времени включалось типа все ок с питанием. Проблему пока решил, поставил таймер с задержкой включения на 10 секунд. Но все равно не понимаю разработчиков. Сделали вроде путевые защиты для двигателей, а схемы питания и методика измерения не защищены, что противоречит самой сути прибора. Изучил все аналоги – таже песня….

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 109
Зарегистрирован: 26.01.09
Откуда: Russia
Репутация: 0
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.06.11 21:27. Заголовок: nikavgz пишет: Стол..


nikavgz пишет:

 цитата:
Столкнулся с такой ещё проблемой. Фактически все защиты для 3ф двигателя не работают от генератора.


Защита для трёхфазных двигателей и при работе от сети тоже не обладает 100% надёжностью. Тут уж что есть.

cm Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет